一、钟祥市经济开发区创业园家具建材城

钟祥市经济开发区创业园家具建材城位于钟祥市经济开发区西环二路。

未整改隐患内容:

1、未设置应急照明灯、疏散指示标志,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第10.3.1条、10.3.5条的规定;

2、未设置自动喷水灭火系统,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.3.4条的规定;

3、未设置火灾自动报警系统,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.4.1条的规定;

4、未设置室内消火栓系统,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.2.1.3条的规定;

5、厂房擅自变更使用性质,部分厂房违规扩建,违反了《中华人民共和国消防法》第十三条的规定。

挂牌督办时间:2020.5.18

整改时限:2020.12.31

二、湖北青辰服装有限公司

湖北青辰服装有限公司位于钟祥市郢中镇西环三路9号。

未整改隐患内容:

1、火灾自动报警系统不能正常运行,不符合《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项的规定;

2、排烟系统、消防水泵不能正常联动控制,不符合《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项的规定;

3、消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗,违反了《湖北省消防条例》第三十五条第二款规定;

4、自动喷水灭火系统、消火栓系统不能正常使用,不符合《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项的规定。

挂牌督办时间:2020.5.18

整改时限:2020.12.31

三、钟祥市柴湖镇卫生院(荆门大柴湖经济开发区人民医院)

钟祥市柴湖镇卫生院(荆门大柴湖经济开发区人民医院)位于钟祥市柴湖镇。

未整改隐患内容:

1、住院部未设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)第8.3.4和第8.4.1条之规定;

2、住院部疏散走道未设置灯光型疏散指示标志,安全出口标志非灯光型,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)第10.3.1条和10.3.5条之规定;

3、住院部室内消火栓系统不符合规范要求,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第8.1.5条之规定;

4、住院部大楼未形成封闭楼梯间,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)第5.5.13条之规定。

挂牌督办时间:2020.5.18

整改时限:2020.12.31

四、钟祥市第二人民医院

钟祥市第二人民医院位于市钟祥市胡集镇胡家街19号。

未整改隐患内容:

1、住院部未设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)第8.3.4和第8.4.1条之规定;

2、住院部未形成封闭楼梯间,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)第5.5.13条之规定。