搜索
查看 6959 回复 0

[应急安全] 上海某电子科技公司生产经营性火灾事故调查报告(一)

  [复制链接]
发表于 2022-8-31 09:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

登录可以看到更多精彩内容

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
上海某电子科技公司“4·22”生产经营性火灾事故调查报告(一)
2021年4月22日13时25分左右,位于上海市金山区林盛路的某电子科技(上海)有限公司阳极氧化车间发生一起火灾事故,过火、烟熏面积约21000平方米,导致8人遇难(含2名消防救援人员)。经调查认定,这是一起责任事故。

4月22日,在该电子科技公司无人员陪同的情况下,久某公司4人利用原先办理的该公司“长期洽公证”(承包商人员进出该公司厂房的证件,其中2人为冒用他人证件),进入主厂房三楼物料输送工作平台区域进行作业。

13时27分许,员工宁某在阳极氧化车间途经手动打样线南侧物流通道时,发现手动打样线与阳极1线之间的自动退镀线中间位置有明火,遂赶至西侧自动化上下挂区域通知在此处作业的人员“退镀线处起火了”。员工孙某、李某等人闻讯后,到附近消火栓箱处取灭火器、铺设消防水带出水,实施灭火,但发现火势较大,无法扑灭,便一边呼喊“着火了”,一边逃生疏散。期间,孙某按下车间内手动报警按钮,并拨打119报警,为第一报警人。

13时29分许,设置在该公司南门门卫室的火灾自动报警控制主机报警,显示“1层南区手动按钮火警”;值班人员王某随即用手机拍摄报警主机画面,并通过微信向环安部龙某报告;龙某接到报告后,赶到厂区启动了主厂房一楼、三楼排烟系统。期间,控制主机持续报警,但消防控制室值班人员王某仅操作了控制主机的消音按钮,未将火灾自动报警控制主机由手动状态切换至自动状态,也未拨打119报警。13时45分,电工切断了主厂房除应急照明外的各路电源。

该公司员工唐某经过久某公司作业人员的作业点,告知起火情况。监控录像显示,久某公司4名人员未作出疏散反应,发现异常后仍在作业点附近徘徊,直至浓烟完全遮蔽监控探头。三楼断电、充烟后,4名被困人员通过对讲机向余某求救。(未完待续)

(来源:上海市应急管理局)