郑州市金水区西关虎屯新区“6·25”重大火灾事故调查报告(三)
2015年6月25日凌晨2时45分许,河南省郑州市金水区西关虎屯新区某单元楼一层楼梯间发生火灾,造成15人死亡、2人受伤。经调查认定,该重大火灾事故是一起责任事故。

经调查认定,该单元楼一层楼梯间用户接线箱内电气线路单相接地短路,引燃箱内存放的纸张等可燃物,是事故发生的直接原因。间接原因如下:

(1)用电安全管理混乱

郑州某建筑工程配套有限公司项目经理邢某在居民照明用电工程改造中,对原有的每幢住宅楼总电源进线空气开关废弃不用,新改造工程没有按规定装设短路保护和过负荷保护,电气线路发生单相接地短路时不能有效切断电源;用户接线箱内布线混乱,导线绞接现象普遍,部分接线端子采用热熔塑料制品。

(2)楼道内存放大量可燃物品

居民照明用电工程改造后,原电表箱未拆除,且用户接线箱均未加锁具保护,用户接线箱与原电表箱内存放有纸张、雨伞等可燃物;楼梯间一层放有自行车、电动自行车、转椅等物品,起火后释放大量高温有毒烟气,烟气沿楼梯间迅速蔓延,形成“烟囱效应”,人员无法安全逃生。

(3)逃生自救措施不当

相关时尚酒店租住在起火单元七层西户的员工获知火情后,在不明火情情况下盲目逃生,强行穿越充满高温有毒烟气的楼梯间,15人死伤于建筑楼梯间内。

(4)该村开展防火检查巡查工作不力

村民委员会未按规定组织制定村民防火公约,组织开展防火检查巡查工作不力,检查中未能及时排查清理楼道内杂物和长期占用消防通道等安全隐患。

(5)电力部门用电安全管理不到位

(6)相关部门履行消防安全监管职责不到位

督促和指导村(居)民委员会落实消防安全措施、开展日常消防监督检查不力。对消防法律、法规执行情况监督检查不力,落实保消、巡消工作和督促火灾隐患整改不到位。

(7)街道办事处履行消防安全职责不到位